请问各位施工经验丰富的工程师,配合矿棉板吊顶施工时,喷淋头是应该在矿棉板安装之前安装还是等矿棉板安装完之后再安装?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wy1234569
    wy1234569 沙发
    喷淋头不打压?
    2011-07-22 10:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • cylbs08
    cylbs08 板凳
    在装矿棉板之前先安装好分支管并试压,喷淋头在矿棉板安装完成后装设.
    2009-08-13 17:01:13