土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋头安装问题

喷淋头安装问题

发布于:2009-08-12 14:28:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问各位施工经验丰富的工程师,配合矿棉板吊顶施工时,喷淋头是应该在矿棉板安装之前安装还是等矿棉板安装完之后再安装?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wy1234569
    wy1234569 沙发
    喷淋头不打压?
    2011-07-22 10:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • cylbs08
    cylbs08 板凳
    在装矿棉板之前先安装好分支管并试压,喷淋头在矿棉板安装完成后装设.
    2009-08-13 17:01:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

咨询一下关于“小规模建筑”的消防设计?

《建规》8.3.1条规定了需要设室内消火栓的场所。同时《建规》8.3.3条提出宜设“消防软管卷盘或轻便消防水龙”的要求。比如一间两层的美容院,每层面积约275平方,请问:对于小于该建筑规模的建筑如何做消防设计?1、不做室内消火栓系统。2、如果要做消火栓系统,就按符合规模的的建筑来设置。DN100的主管,每层做两个DN65栓。3、按《建规》8.3.3条:主管DN25,每层设DN25的管道,接出消防软管卷盘。

回帖成功

经验值 +10