发布于:2009-08-12 11:06:12
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我用理正算的桩基水平力验算,可不确定应该用其中的哪些作为判断结果,望有关高手指点
[内力计算结果]
_桩侧面地基土水平抗力系数的比例系数m: 3.265 MN/m4
_承台侧面地基土水平抗力系数的比例系数m: 3.000 MN/m4
_承台侧面地基土水平抗力系数Cn: 1800.000 kN/m3
_桩底面地基土竖向抗力系数C0: 84897.961 kN/m3
_承台底面地基土竖向抗力系数Cb: 1959.184 kN/m3
_桩身轴向压力传布系数: 0.500
_桩身面积: 0.126 m2
_摩擦系数: 0.000
_桩底截面惯性矩: 0.00129 m4
_桩顶地面处M0: -38.400 kN-m
_桩顶地面处H0: 40.649 kN
_桩的水平系数: 0.600 m-1
_桩身抗弯刚度: 41589.738 kN-m2
_桩顶单位力作用时,在桩顶引起的变位:
__单位水平力作用下,水平位移: 2.717927e-004 m/kN
__单位水平力作用下,转角: 1.085520e-004 1/kN
__单位弯矩作用下,转角: 7.017548e-005 1/kN-m
_桩顶发生单位位移时,在桩顶引起的内力:
__发生单位竖向位移时,轴向力: 7.611988e+004 kN/m
__发生单位水平位移时,水平力: 9.626744e+003 kN/m
__发生单位水平位移时,弯矩: 1.489128e+004 kN
__发生单位转角时,弯矩: 3.728480e+004 kN-m
_承台发生单位位移时,所有桩顶引起的反力和:
__发生单位竖向位移时,竖向反力: 1.556657e+005 kN/m
__发生单位竖向位移时,水平反力: 0.000000e+000 kN/m
__发生单位水平位移时,水平反力: 2.087349e+004 kN/m
__发生单位水平位移时,反弯矩: -2.945856e+004 kN
__发生单位转角时,反弯矩: 1.296224e+005 kN-m
_承台变位:
__竖向位移: 0.00903 m
__水平位移: 0.00688 m
__转角: 0.00172 弧度
_承台和侧墙的水平抗力: 11.70 kN
_承台和侧墙的反弯矩: 2.40 kN-m
_承台底地基土竖向抗力: 30.92 kN
_承台底地基土水平抗力: 0.00 kN
_承台底地基土反弯矩: 0.26 kN-m
________________________________________________________
_桩身右侧最大弯矩: -38.400 kN-m
_桩身右侧最大弯矩距承台底 0.000 m
_桩身左侧最大弯矩: 27.639 kN-m
_桩身左侧最大弯矩距承台底 2.900 m
_桩身最大负剪力: -9.689 kN
_桩身最大负剪力距承台底 4.600 m
_桩身最大正剪力: 40.649 kN
_桩身最大正剪力距承台底 0.000 m
________________________________________________________
_按规范直接计算所得的最大弯矩为: 28.095kN-m
_按规范直接计算所得的最大弯矩位置为距承台底处: 2.840 m
[
本帖最后由 jiecheng21 于 2009-8-12 11:08 编辑 ]
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳