土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 抗震框柱非搭接区长度不够,怎么解决啊

抗震框柱非搭接区长度不够,怎么解决啊

发布于:2009-08-12 09:54:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
住宅楼,一层柱子的纵向受力钢筋,按照03G-101, P36 规定,柱子的下净高/3区域属于非搭接区。
但是现在下段柱子插筋从承台伸出来长度不够,工人做出来,是搭接在非搭接区内。有什么经济有效的解决办法吗?
急求,谢谢各位大侠了。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • tiancaibei
    tiancaibei 沙发
    规定是死的,人是活得,监理也是可以瞒过的。难道你还能砸了重做么?
    2011-12-21 13:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • lmj8577534
    lmj8577534 板凳
    各位师兄好!楼主提出的柱钢筋已伸出承台,承台应已浇筑混凝土,做直螺纹好像做不了啦怎么做机械连接?有师兄提出使用冷挤压连接,问冷挤压连接允许在非搭接区域使用么?而且也是不方便做的哦!再余外绑扎一段钢筋的方法可行不?
    2011-12-15 16:20:15

    回复 举报
    赞同0