4P漏电开关在TN-C-S怎么用?

发布于:2005-06-02 10:56:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请问一下各位大侠:
四级开关一般不能用在TN-C-S这种三相四线的系统中,因为这种系统PEN合用,会把PE线也断掉。
得是要是从外面配电房引线过来,这时要采用TN-C-S,根据民规要在过线处设漏电开关。但是漏电开关必须采用四级的,这样不是矛盾了?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • supergzj
    supergzj 沙发
    我认为TN-C-S系统在配电房只能用三极开关,在进户处除了漏电短路器用四极外,其余都用三极,
    因为用四极也起不了隔离作用,百害无一利。
    2005-06-02 12:37:02

    回复 举报
    赞同0
  • yxgdsj
    yxgdsj 板凳
    TN-C-S系统:系统中一部分线路的中性线和保护线是合一的,,我的思路是在配电房处中性线和保护线和一的,到近户处中性线和保护线是分开的。这个系统为TN-C-S。(前在是TN-C,不是TN-C-S)。
    2005-06-02 11:56:02