正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.63 万条内容 · 847 人订阅
阅读下一篇
现在有个客户需要间接降温,把1200L水从25度降到8度,水箱规格2200*800*900,3P的制冷机,用钛管排管,想问一下,大概的排管长度需要多少.是不是用公式Q=KAT来算,Q=3*2500=7500W,T=17度,就是不知道传热系数K为多少..不知道哪位大虾能帮我一下.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报