现在有个客户需要间接降温,把1200L水从25度降到8度,水箱规格2200*800*900,3P的制冷机,用钛管排管,想问一下,大概的排管长度需要多少.是不是用公式Q=KAT来算,Q=3*2500=7500W,T=17度,就是不知道传热系数K为多少..不知道哪位大虾能帮我一下.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
conquerlk
沙发
采用峰谷供电,缺点管内防臭问题
2010-04-04 18:21:04
赞同0
-
ldczl1971
板凳
需要一些新的换热装置,载冷剂要求更高,蒸发器的选择问题.
2009-12-10 19:30:10
赞同0