土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 急!电梯运行为什么老跳闸?
电梯供电电源侧一电涌保护器,所用电梯为变频电梯,在电梯运行几分种后断路器就会跳闸,请问哪位老师能告诉我这是为什么?电涌保护器可以不用吗?

全部回答(3 )

  • lingyan16
    断路器换大,
    或者是浪涌器有质量问题,让厂家更换
    2009-08-15 10:12:15 来自 PC 评论 举报
  • agyj001
    是和电涌保护器没有关系,我已经把电涌保护器又安装上了。
    断路器是漏电断路器,我把动作时间调成0.4S,现在处于调试阶段断路器不跳闸了,不知正常选用时,它还跳不跳,那时再跳就麻烦了。
    2009-08-15 09:50:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10