土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于风扇启动回路

关于风扇启动回路

发布于:2009-08-11 21:01:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在大电流设备中,比如"进线柜","分段柜"中,现在一般都要求电流达到一定值风扇回路自动启动,所以一般常规都是在电流互感器的测量级串进去一个电流继电器!但由于串入电流继电器线圈后,怕哪天线圈烧掉,造成CT开路,所以现在要求在电流互感器的二次测量侧穿入一只穿芯试的小型互感器(5/5A)来带动电流继电器,不知道大家有没有这种类型的小型互感器?最好是5/5A,容量稍微大点,大概3~5VA,准确级0.5级

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cyb7311
    cyb7311 沙发
    同意老万,我公司也是加装的温湿度传感器,
    2009-08-19 13:49:19

    回复 举报
    赞同0
  • visualfox
    visualfox 板凳
    原先我们就是用的温度传感器,现在供电局要求电流启动风扇,电流达到1500A的时候风扇要启动,所以只能用现在这个方案
    2009-08-14 17:18:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于排

今天公司有太馈电柜的分支排可能电镀的时候没搞好,装上没几天就变的很难看,他们搞了点漆喷上去,104#银的那个自动喷漆,这种做法对吗??会不会出什么问题??

回帖成功

经验值 +10