土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请问:起备变的冷备用和热备用个有什么优缺点?
RT。
如果是冷备用的话,快切装置怎么做?先合起备变高压侧开关,再合电压侧开关,这样时间是不是有点长了,起不到快切的作用了?
有想法的拿出去讨论下哈

全部回答(3 )

  • guojianxin
    冷备用指的是设备不充电,热备用指的是设备充电。冷备用设备启用时,需要看冷备用时间长短,需要做一些必要的检查或电气试验,而热备用不用。变压器热备用产生空载损耗。
    2010-03-15 10:56:15 来自 PC 评论 举报
  • y502x
    学习中...............................
    2010-03-15 08:58:15 来自 PC 评论 举报