2000年日本建设省发布了一个公告,是专门针对钢结构柱脚的,特别针对变截面刚架的铰接柱脚。因为阪神地震中,柱脚特别是外露式柱脚破坏十分严重。对外露式柱脚,规定锚栓锚固长度不得小于20d(不包括弯勾长度);底板厚度不得小于锚栓直径的1.3倍;柱身与底板连接要用全熔透焊缝;锚栓截面不得小于柱下端截面面积的20%;要保证锚栓的边距。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • kiamartin
    kiamartin 沙发
    小日本的锚栓是考虑抗剪的,
    不向我们国家规范不考虑锚栓的抗剪,
    所以,锚栓截面不得小于柱下端截面面积的20%是很大了。
    2005-07-07 20:16:07

    回复 举报
    赞同0
  • mahoud
    mahoud 板凳


    柱脚抗剪键的设置:
    主要由于风力及水平震力原因
    当它大于柱脚的摩擦力时,需要设抗剪键。有在柱脚底板下焊角钢、钢板等方法。
    我还见过通过用预紧锚栓来提供额外压力增加摩擦力,以避免设抗剪键的工程实例。