发布于:2009-08-11 16:24:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
如题!
已知10KV供电母线,
供电容量为31.5 MVA
用户协议容量为 2.75MVA
10KV最小运行方式下的短路阻抗(标幺值)为 7.3898
求用户公共连接点的各次谐波电流注入量允许限值?
就列出3,5,7,11,13次就行了,
关健是知道了阻抗标幺值怎么求出最小短路容量,
希望能提供这最小短路容量的计算方式!谢谢!
[
本帖最后由 liutiehua 于 2009-8-12 11:15 编辑 ]
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
5次:3.55A
7次:3.56A
11次:3.25A
回复 举报