请教 关于高压蒸汽减压什么是用减压阀?什么时候能双截止阀减压?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fanxiaoqi
    fanxiaoqi 沙发
    蒸汽高压输送,低压使用;这是一个蒸汽的基本常识。高压时比容要大一些,所需要的管道口径自然就要小,这样管道投资也就少。低压时,蒸汽的潜热更高,同等负荷下耗费的蒸汽量要少,当然也有的是系统要求,比如一般的板式换热器受到垫片的温度限制,要求进口为0.3--0.4MPA的饱和蒸汽。
    至于你说的双截止阀减压应该不是专业的做法,很少见。
    2009-08-19 23:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • solaraaa
    solaraaa 板凳
    请提供参数,我可以帮你做选型计算,按照SAMSON阀的标准,呵呵:victory:
    2009-08-17 13:41:17

    回复 举报
    赞同0