土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 氢气场所的防爆结构(求教化工高手)
本人在一化工设计中遇到氢气,我把氢气场所的电气设备均采用隔爆型。
但安评审查时专家指出:“氢气场所电气设备均采用隔爆型”不规范,氢气场所有的需本安型。
拿到审查意见查了半天资料也没找到相关规定或条文,特请教各位高手!

全部回答(37 )

  • bin89.shen
    楼主被审图的玩了,去哪找本质安全型的配电箱?定制?划分区域,依据通风请况和建筑情况,考虑局部区域进行调整。
    2013-11-08 17:03:08 来自 PC 评论 举报
  • monsieur.zhang
    本帖最后由 monsieur.zhang 于 2013-11-8 10:34 编辑

    选用电气设备是隔爆,增安还是本安不是由防爆介质决定的,换句话说和是不是氢气没关系!
    关键是这个建筑物/构筑物在爆炸危险区域划分时是2区,1区,还是0区?
    另外,你见过有哪个防爆电气厂能做出本安型的配电箱,灯具,接线盒吗???根本没有,只有仪表专业才会有本安型设备。所谓本安型,intrinic safety,其原理是通过限制设备内的电流大小来使能量不足以点燃爆炸危险性介质。电气设备根本不可能做到,只有仪表专业DC24V的设备能。

    PS:我做的离子膜烧碱装置里氢气处理单元最起码也有4,5个了,都是用隔爆型的。审图公司和当地安监局从来没提出过你碰到的这个问题。
    2013-11-08 10:19:08 来自 PC 评论 举报