160KVA变压器带90KW三相异步电动机 ,电机采用星三角启动方式请问变压器能否使用.

全部回答(42 )

  • zouhuijie
    我们讨论的是一般情况
    当然特殊情况要特殊对待的。
    采用鼠笼式异步电机的,一般都不会用在重载启动的!(矢量变频器启动的除外)
    2009-08-29 12:16:29 来自 PC 评论 举报
  • rdffdf
    160kva变压器带90KW电机,软起,3倍电流,应该没问题
    2009-08-29 12:03:29 来自 PC 评论 举报