土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求教 JGJ67-2006

求教 JGJ67-2006

发布于:2009-08-11 10:35:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
办公建筑设计规范 JGJ67-2006
7.3.7 办公建筑的防雷分类应符合下列规定:
1 二类防雷建筑物:
1).........
2)预计雷击次数大于0.3次/a的二类办公建筑。
2 三类防雷建筑物:
1)预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于0.06次/a的二类办公建筑;
2)预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的三类办公建筑。
现在的问题是0.06次/a与0.3次/a之间的二类办公建筑按哪一类防雷进行设计?大于0.3次/a的三类办公建筑按哪一类防雷进行设计?
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电梯的使用要求

关于对消防电梯安全使用的思考 来源:中国电梯网 作者: 发布时间:2009-03-26 本文Tag:消防电梯 安全使用 思考   我国高层建筑防火规范规定:高度超过32米的公共建筑、工业建筑及12层以上的居住建筑都应设置消防电梯。那么在火灾情况下,现在的消防电梯很难发挥应有的作用,其安全性、可靠性也不是很高。困扰消防电梯可靠使用的因素很多,主要有以下几方面:   一、影响消防电梯可靠使用的因素:

回帖成功

经验值 +10