办公建筑设计规范 JGJ67-2006
7.3.7 办公建筑的防雷分类应符合下列规定:
1 二类防雷建筑物:
1).........
2)预计雷击次数大于0.3次/a的二类办公建筑。
2 三类防雷建筑物:
1)预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于0.06次/a的二类办公建筑;
2)预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的三类办公建筑。
现在的问题是0.06次/a与0.3次/a之间的二类办公建筑按哪一类防雷进行设计?大于0.3次/a的三类办公建筑按哪一类防雷进行设计?