土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 向各位同仁请教个问题?

向各位同仁请教个问题?

发布于:2009-08-11 10:29:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一次施工现场有几根梁净跨是8m,施工方买的钢筋是正好9米长,为了省事在施工现场加工时故意减少锚固,被设计监理检查出问题提出整改,结果他们再次弯锚钢筋时在弯锚处加焊了一截钢筋,请教的问题就是钢筋锚固(弯锚和直锚)处能否有焊接节点呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ziyuewusheng
    ziyuewusheng 沙发
    但是我个人认为钢筋在锚固段焊接与加焊水平钢筋是不同的概念,焊接时,容易在焊结点处产生应力集中现象。
    2009-08-12 14:18:12

    回复 举报
    赞同0
  • yaslean
    yaslean 板凳
    可以焊接的,好像平法图集里有说,当梁内直锚长度不够时可以加焊钢筋,这应该是同一个道理.
    2009-08-11 19:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多