请问各位大虾:大金制冷水机组频繁出现主机高低压差报警是怎么回事?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sunmalin
    sunmalin 沙发
    是油压差、还是氟系统高低.还要说清仪表的读数、才好分柝呀!
    2009-08-29 22:27:29

    回复 举报
    赞同0
  • desheng001
    desheng001 板凳
    冷凝温度过高,或者缺乏制冷剂,看看你的压力和温度
    2009-08-15 10:08:15

    回复 举报