土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这个地基该如何处理?

这个地基该如何处理?

发布于:2009-08-11 09:33:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
轻钢结构厂房内,配筋混凝土地面,地面因为地坪基层未处理好(回填土未压实到位,并有下卧淤泥层)出现若干局部下沉,现准备凿出地面重做。地质情况如下图,原先可能存在明浜,未处理好,宽2m,深3m。现初步采用方案为:满堂旋喷桩加固,桩经800,桩距3m,桩长8.5m,要求不大于60mm的沉降量,本人认为不大合理,建议用压密注浆,请大虾指点。60mm的沉降量一般指什么概念?是不是指竣工后多长时间所测要求?或改用其他处理方案?请高手指点?
  • cherin
    cherin 沙发
    满堂旋喷桩加固成复合地基的方法可行的。设计后需要验算软弱下卧层和最终沉降量。你说的注浆的方法按理说可行,但实际效果并不明显。需要有足够经验和实践案例。计算过程不好把握。除此外,也可以石灰桩。水泥土夯实桩等复合地基方法。如果面积不大,验算一下换填方法也未尝不可。
    2010-03-25 10:43:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.7 万条内容 · 1529 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水厂粗格栅提升泵房如何施工

某市污水处理厂粗格栅、提升泵房构筑物,池底标高-15.3,拟采用大开挖方式施工,具体基坑施工该分几级开挖,如何放坡,结构施工又改如何施工望各位大侠赐教。

回帖成功

经验值 +10