智能建筑中的电梯监控
2006-12-04   来源:中国自动化网   浏览:83 1、目前我国智能建筑中电梯监控与弱电之间关系状况  
  经历了百余年历史电梯是早已被人们熟悉重要楼宇设备,当今时代高层建筑日益增多和建筑设计档次提高,使人们对电梯要求也越来越高。目前已限于要求电梯搭乘快速、舒适,制造坚固,装潢考究,人们对电梯安全可靠性及多功能性正提出越来越高要求,为此电梯正朝着控制智能化方向发展。  
  世界上一些发达国家现代化智能建筑中,人们已把电梯归入楼宇自控管理系统重要被控设备,采用先进弱电监控手段,实现对电梯运行状态、维修保养、安全防护进行全方位管理。对此,笔者曾1996年第2期《中国电梯》杂志上介绍过新加坡建屋发展局成功采用计算机联网实施电梯集群全方位管理经验。
  我国,近年来具有先进控制技术电梯也日趋普及,尤其许多新建智能建筑中更是选用了各种高档电梯,使电梯监控和弱电控制之间有机结合一起成为可能。但传统管理理念以及电梯制造商和弱电供应商各自体系相对独立性,使我国电梯监控和弱电控制之间相互技术和应用渗透进展缓慢,大多数高级楼宇中电梯监控基本上都是电梯供应商提供一个封闭系统,楼宇安保中心设有电梯供应商提供电梯监控板,用于简单显示电梯运行状态并可与电梯轿厢进行内部通话。电梯与楼宇自控管理系统发生关系大多数为以下3个方面:
  (1)电梯接收来自消防中心有关信号,电梯火灾时返基站,消防梯具有消防使用功能。
  (2)电梯轿厢内装有摄像机,视频信号(也有带音频信号)送至安保中心,监视器上显示轿内情况,有还将电梯楼层信号字符发生器同时显示监视器上,便于安保人员电梯故障或坏人作案时进行处理。
  (3)电梯内装有广播喇叭,可播送公共广播系统内容或切入紧急广播。
  此外,一些重要场所也有将电梯纳入门禁区域控制一部分,通常电梯厅门口或电梯内装有读卡器,读卡确定乘客身份,以此来决定电梯是否运行或电梯停靠楼面。总而言之,我国目前电梯监控和弱电高新技术结合和应用方面还处较低水平。
  2、电梯监控技术应用与发展方向
  电梯监控是智能建筑中楼宇自控管理系统组成部分,电梯监控技术进步也是楼宇自控管理系统水平提高一项基础工作。电梯监控技术从远期目标近期目标来说都是要从系统设计和单体应用水平2个方面来加以考虑。   首先从系统设计角度来看,电梯监控较理想长远目标是进入社会集约管理模式,至少是某一区域管理模式,这样做好处是可将各家电梯制造、安装和物业(维修)供应商提供产品和服务标准与质量进行规范,使各家供应商一个公开、公平和公正条件下进行竞争,提高产品和服务质量,并使总体效率大大提高、成本大大下降。最终为顾客提供一个价廉、安全、舒适乘梯服务。要实现这一目标,需由政府或待业部门来统一规范各家供应商产品和服务标准和质量。从我国目前电梯现状来看,必须从技术上规范各家电梯供应商对外提供一个统一通信口和通信协议,从技术上来说应是不成问题,目前各主要电梯制造商都能做到机内程序不受外界干扰,又可以用一个规范协议进行通信,向外提供电梯运行状态或接收来自外部控制指令。我国国情来看,电梯监控实施社会集约管理还要走很长一段路,其主要障碍来自2个方面 :一是我国现物业管理模式基本上是封闭小范围运作,没有将电梯监控作为社会集约管理需求和呼声,二是我国现有电梯各品牌之间均没有一个统一通信协议,对弱电监控所需软件和硬件均未作统一规范,许多基本配置。如要作社会集约管理,则对现有电梯改造工作量将会很大,说,现对电梯监控进行社会集约管理时机还未成熟,但利用弱电控制高新技术实现电梯监控毕竟是今后发展趋势,对电梯监控实现区域或社会集约管理我国也非常遥远事,为此,笔者认为应呼吁政府管理部门和电梯行业各方人士,应重视对电梯监控发展方向研究,从标准规范、设计制造、安装维保等各个环节做些基础工作,下面我列举一个例子。
  电梯轿厢内摄像机监控。从目前我国电梯市场来说,电梯轿厢内摄像机监控装置对电梯供应商来说并没有作为电梯基本配置或可选配置来考虑,通常设计或制造过程中是不考虑其最佳推荐方案,往往是业主要求临时增配。该装置有是弱电供应商电梯安装后实施,有是委托电梯安装人员安装过程中实施,没有很好方案去规范各方运作,效果不理想很多,主要表现以下几个方面。
  (1)摄像机选型不理想,电梯轿厢内安装监控摄像机应考虑与轿厢整体装饰协调和美观以及隐蔽性,故宜选择吸顶安装电梯专用半球型摄像机,该种配有广角镜头摄像机体积小、造型美观、隐蔽性强。但大多数电梯轿厢安装是普通枪式摄像机,有将摄像机直接安装轿厢顶部,有轿厢顶部开个孔,使镜头外露。摄像机选型不当,导致装潢后电梯顶很不协调,开孔安装不合适更是败笔。
  (2)摄像机视频电缆选型不当,电梯监控用摄像机视频电缆应选用电梯专用软性视频电缆,可保证阻抗匹配,影视效果好,电缆使用寿命长,且视频电缆、摄像机用电源线等宜做进随行电缆中,避免电梯运行过程中挂坏电缆,提高可靠性和使用寿命。现有不少工程中使用是普通视频电缆因电缆线宜折断而导致电缆使用寿命缩短,且影视效果也普遍不好。更有甚者,不用视频而用射频电缆,结果当然是不行。
  总而言之,当前首先应对涉及电梯监控通信技术、综合布线、安保器材、自控技术等各个方面进行研究、规范,并借用其它弱电行业标准或逐个单项制定电梯相关标准,达到统一、提高电梯监控各个单体应用水平,为规范电梯监控系统设计创造条件。进一步实现电梯监控设计成为电梯整体设计一部分,电梯监控设计成为楼宇自控设计一部分。同时,电梯制造、安装和维保等方面也相应规范和提高,实现电梯监控装置配置系列化、标准化,到那时电梯监控装置将成为具有统一标准和统一接口电梯设备基本配置项或选配项,人们如需实现电梯监控区域管理和社会管理也就是很容易事了。
       

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • pc2837185
    pc2837185 沙发
    不错, 是个好文章
    2013-11-26 15:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • qq961396203
    qq961396203 板凳

    学习了,谢谢
    2013-09-06 09:13:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥架开孔有规范吗

我单位在某工程安装桥架时,业主方要求桥架开孔必须在侧面,请问大家国家有规范吗?能不能开在底面?

回帖成功

经验值 +10