土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样的建筑符合消防规范吗?

这样的建筑符合消防规范吗?

发布于:2009-08-10 16:10:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一个幼儿园建筑。36m X 16.5m。共四层。建筑面积约2400,未超过2500。
设有两个楼梯。一边一个。
在首层,两个楼梯可以通过大堂相连。
而在二、三、四层中间设了间隔墙,将建筑分成两块(如图,红色处),楼梯也一块一个。

请问这样的建筑设计是否符合规范?
有无规定一定要设两个楼梯?如果规定要设两个楼梯,它这样把两个楼梯分成一块一个,是否正确?

二层.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发
    《建筑设计防火规范》表5.1.7耐火等级一、二级,备注 2. 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所不应超过 3 层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。 注意,为强条!!!!!

    [ 本帖最后由 tx 于 2009-8-11 10:59 编辑 ]
    2009-08-11 10:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • chayang2008
    chayang2008 板凳
    这样的建筑符合消防规范吗?
    2009-08-10 16:46:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教,消防泵选大会有什么后果?

一个项目因为没有经过正常的程序评审,施工完成才发现消防泵选大了,水量70L/S,扬程80M,却装了两用一备60L/S,80M扬程的消防泵,这两天都急的睡不着,请专家支招啊。设备已经安装完了,还没验收。[ 本帖最后由 waters97 于 2009-8-10 15:02 编辑 ]