发布于:2009-08-10 15:33:10
来自:建筑设计/绿色建筑设计
[复制转发]
胶粉聚苯颗粒保温浆料由胶粉与聚苯颗粒轻骨料按1:1 (1代胶粉配比1袋聚苯颗粒)配制而成,两种材料分袋包装,使用时按比例加水搅拌制成。
◆ 胶粉聚苯颗粒保温系统技术性能
项 目 单 位 标 准 要 求 实 测 值
湿表观密度 k/m3 ≤420 419
干表观密度 k/m3 180~250 243
抗压强度 kPa ≥200 223
软化系数 - ≥0.5 0.74
压剪粘结强度 kPa ≥50 56
线性收缩率 % ≤0.3 0.26
导热系数 W/(m•K) ≤0.060 0.058
◆ 性能特点
(1)、防火性能好,具有极好的耐候性,导热系数低保温性能好,软化系数高,耐冻融及抗老化。
(2)、与其他施工作业配合较好,施工速度快。
(3)、对平整度要求不高的基层施工适应好,可以减少大量的剔凿工序,施工质量好。
(4)、每平米造价低,经济效益好。
◆ 材料配制
(1)、墙体光滑或混凝土墙面需要界面外理,界面剂;中砂;水泥按1:1:1 重量比,搅拌成均匀浆状。
(2)、聚苯颗粒保温浆料先将适量水倒入砂浆搅拌机内,然后倒入一袋25kg胶粉料搅拌3-5min后, 再倒入一袋125升聚苯颗粒继续搅拌3min, 可按施工稠度适当调整,搅拌均匀倒出。应随搅拌随用,在4h内用完。
◆ 胶粉聚苯颗粒保温浆料分两种施工作法:
(1) 一般作法:
①、抹胶粉聚苯颗粒保温浆料应至少分两遍施工,每两遍间隔在24h以上。
②、后一遍施工厚度要比前一遍施工厚度小。最后一遍厚度留10mm左右为宜。
③、最后一遍操作时应达到冲筋厚度并用杠尺搓平,墙面门窗口平整度应达到相应的要求标准。
(2) 加强作法:建筑物高度>30m时,应加钉金属分层条并在保温层中加一层金属网(金属网在保温层中的位置:距基层墙面距离不宜小于30mm,距保温层表面不宜大于20mm)。具体做法是:在每个楼层处加30mm×40mm×0.7mm的水平通长镀锌轻型角钢,角钢用射钉(间距50cm)固定在墙体上。在基层墙面上每隔50cm钉直径5mm的带尾孔射针一只,用22E镀锌铝丝双股与尾孔绑紧,预留长度不小于100mm,抹保温浆料至设计厚度20mm处安装钢丝网(搭接宽度不小于50mm),用预留铝丝与钢丝绑牢并将钢丝压入保温浆料表层,抹最后一遍保温浆料并找平并达到设计厚度。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳