现在下沉式卫生间在房产中越来越多的可见,虽然解决了同层排水的问题,但是带来的是如何防止渗水,尤其下水立管的四周,放防水套管是还一点,可那毕竟造价高,大家讨论一下不放防水套管时,如何的做??

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wljun51888
    wljun51888 沙发
    我曾经在施工单位工作的时候,负责的第一个工程就是10万平米的高层小区,采用的是同层排水,卫生间局部降板,所有卫生间内的给排水管道都是暗装,当时在卫生间做法上也是头疼了老一阵子,最终经过各方的意见,最后的确定的做法为:卫生间先做第一层防水,然后排水管道,和冷热水管道辐射于第一层防水之上,压力试验,试水试验,然后填焦砟,混凝土,找平层注意保护第一层防水, 找平层上做第二层防水,做防水的时候注意做好管根部和墙角的部位,其实此时各个立支管的套管没什么必要了,做好防水是关键,整个工程到最后交工质量总的来说还是很好的,只是在交给用户的时候一定要最好使用说明书工作,有的用户装修的时候不注意卫生间就得整个干掉重做,本做法在我后期售后维修工作中出问题的个别户卫生间基本都是装修不当造成的,只有几家是因为施工中的疏忽,给排水施工中破坏了防水层。现在工程竣工已经三年了,在我们维修的一年当中问题不是很大。所以不管是什么做法,施工质量是关键,好的做法加上好的施工单位,经过实践的检验才是最好的。所以大家有时候不要总是嘴上谈兵,多上现场去看 去听 去了解 去丰富设计院给排水设计师的全方位思考,全面提高设计的合理性!
    2008-08-28 09:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • hello1971
    hello1971 板凳
    我们没有做排水。有个工程施工图审查要求建筑在埋管子的位置做检修槽,不知怎样做,知道怎样做的人请告诉一下
    2008-08-07 17:07:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

回水管设置问题

什么是热水回水管同程布置?是不是每根热水供水支管都要设回水管与回水干管相连?我们这边审图老是要求用同程布置,请问各位同行,你们在什么情况下用的比较多?