土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一个棘手的问题

一个棘手的问题

发布于:2005-06-01 21:13:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个住宅采暖设计。我设计的是地板采暖,60~50度。已建成的一栋为散热器采暖,85~60度。现甲方想要把另一栋楼的采暖回水作为我这栋楼的采暖供水,假设二者的采暖负荷相同。有什么问题吗?地板辐射采暖这栋楼的水温如何保证不超过60度?

请大家出出主意,多谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • sg19800225
    sg19800225 沙发
    水泵的扬程肯定不够,加大扬程,小心散热器超压.再说流量肯定不满足要求.
    最好还是分开设.
    6楼的解决方法不错.
    2005-07-22 18:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • 水9601
    水9601 板凳
    建议地板采暖采用50/40,在入口加混水阀,增加水量,要仔细计算一下
    2005-07-22 17:33:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人员负荷计算

请问大侠们,空调负荷计算中人员负荷重的人员群集系数和人员密度有什么区别

回帖成功

经验值 +10