有关应急照明的问题

发布于:2009-08-10 12:46:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个项目,20层的办公楼,属一类建筑,原设计在每层设一应急照明双电源切换箱配电(一般是每层设,或者隔3、5层设一个),但现场施工时提出因电气井道太小,设备房不下,能否用在地下层设总应急照明配电箱的方法配电?我查了规范,对应急照明只有对电源符合等级及设置位置等要求,并没有注明,几层设一个切换箱。请问按施工队这种做法行么?。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yam
    yam 沙发
    此办公楼每层建筑面积为880平方米,其实每层就应该是一个防火分区了,这样说来按民规必须每层设一个切换箱了,那我原来的设计不能改了。谢谢!
    2009-08-10 16:53:10

    回复 举报
    赞同0
  • liuxin01
    liuxin01 板凳
    双电源配电箱应为最后一级配电箱,我认为你设置总应急配电箱不妥。
    2009-08-10 16:30:10