土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢厂房中柱的平面外支撑应该怎么取啊?

轻钢厂房中柱的平面外支撑应该怎么取啊?

发布于:2005-06-01 20:30:01 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
轻钢厂房中柱的平面外支撑应该怎么取啊?有吊车梁的,中柱两端钢接.平面外实在是大啊...也没法设隅撑.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguobin888
    yaoguobin888 沙发
    吊车梁本身就是刚度很大的系杆啊,可以作为中柱的侧向支撑点,所以中柱的计算长度直接取吊车梁与柱顶或柱底距离的较大值就行!中柱的弯矩一般情况下总是比较小,平面外稳定应力就不会很大,所以中柱只要能满足长细比的要求,一般情况下计算就能通过!

    说得非常的好!!
    2005-12-29 19:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • suhuayin
    suhuayin 板凳
    楼上说法是对的,
    2005-12-29 10:00:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1072 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱脚连接在实际工程中如何正确运用

柱脚连接在实际工程中如何正确运用,即如何考虑采用铰接,刚接,还是半刚接?想请教各位实际工程中的人士

回帖成功

经验值 +10