轻钢厂房中柱的平面外支撑应该怎么取啊?有吊车梁的,中柱两端钢接.平面外实在是大啊...也没法设隅撑.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguobin888
    yaoguobin888 沙发
    吊车梁本身就是刚度很大的系杆啊,可以作为中柱的侧向支撑点,所以中柱的计算长度直接取吊车梁与柱顶或柱底距离的较大值就行!中柱的弯矩一般情况下总是比较小,平面外稳定应力就不会很大,所以中柱只要能满足长细比的要求,一般情况下计算就能通过!

    说得非常的好!!
    2005-12-29 19:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • suhuayin
    suhuayin 板凳
    楼上说法是对的,
    2005-12-29 10:00:29

    回复 举报
    赞同0