天津今晚报大厦建于1994年,地下2层,地上38层,建筑高度138 m,基坑开挖深度8.7 m~9.6 m,场地地层自上而下依次为:
①人工杂填土,层厚1 m~3.2 m;
②6.5 m~14.5 m为第一海相层,呈流塑状态,属微欠固结土层;
③14.5 m~19.5 m为中等压缩性粉质粘土;
④l9.5 m~28.8m为密实性砂质粉土。
场地表层地下水属潜水型,初见水位1.3 m,静止水位0.8 m。并且该工程附近有很多管线,以及中小学,还有待建的石油大厦工程,可以说本工程施工场场地很狭小,基坑一次性开挖面积大,为了保证周围建筑物的安全,施工必须采取有效的支护措施。针对该工程特点,结合场地条件,考虑了灌注桩、钢板桩及地下连续墙三种支护方案,认为皆不合适,最后施工方和设计方协商研制出适合本工程的基坑支护新方法—— 内环梁支顶法。首先采用钢筋混凝土灌注桩单桩密排挡土,水泥拌合帷幕挡水,将基坑四周封闭起来,之后在基坑中央设置大直径钢筋混凝土环形梁,通过放射性钢管支顶在围护桩的边梁上,从根本上解决了软土地基深基坑支护的难题。