节流问题

发布于:2009-08-09 21:00:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
用两台湾省15匹的压缩机,做-60度的冷冻机组,
R23冷媒用1.0毛细管节流,那要多长,做-40度又是多长。
十万火急,望前辈们多多指教,:L :hug:
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    这个必须经过测试才能得出结果。
    首先应知道R23制冷剂在-60度与-40度时的蒸发温度是多少,然后把毛细管末端(出口)的压力调节在此蒸发温度下的相对应压力上,得出毛细管的长度。
    2009-08-10 07:48:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。