土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于卫生间局部等电位联结的几点问题

关于卫生间局部等电位联结的几点问题

发布于:2009-08-09 19:42:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
等电位的要害是均电位,而不是要0电位,因此洽洽不能与总等电位直接相联。否则当高层因某种原因(如感应雷)在局部形成高电位时,因局部等电位接点趋近于0电位,二者之间的电位差反而会带来巨大的危害!同时,由于现在卫生间普遍属于框剪结构,其剪力墙竖筋也应通过卫生间圈梁与局部等电位箱可靠联结。而在标准图集中没明确的卫生间底板部分,个人认为由于卫生间柔性防水材料属绝缘性质,因此在底板筋上不需进行任何处理。此外,根据标准图集要求,卫生间的局部等电位箱一定要与卫生间的内部插痤的PE线直接相连,以防止外部PE线带电导致的触电。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教谁能知道现在木屋建筑的防雷做法

请教谁能知道现在木屋建筑的防雷做法

回帖成功

经验值 +10