土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ <求助>路灯电缆铺设的问题

<求助>路灯电缆铺设的问题

发布于:2009-08-09 17:56:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人刚毕业,非电气专业,请教各位点问题。先谢谢了!
这两天准备干个路灯的活,路灯电缆铺设需要三种线,分别是:1、末端线路VV-1-2×4;2、末端线路前一段电缆VV-1-3×4;3、其他线路电缆VV-1-3×6+1×4。
我想问的是:
1.末端线路、末端线路前、其他线路电缆是如何区分的?因为图纸上没有标出
2.电缆直埋敷设,埋深0.8米,电缆下部100mm厚沙层,上面盖砖,再覆盖填土。是不是电缆直接放到挖好的沟里,然后铺沙层再在上面盖砖。还是电缆铺砖上面啊。这个砖起的是什么作用?
附:厂区照明图

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • joe971539
    joe971539 沙发
    其实我建议你根据现场实际情况来,如果建设完路灯还要建绿化等交叉施工的话,建议埋深不要仅仅局限与80MM,可放到深点,基槽平整后无建筑垃圾等硬物,然后敷设电缆,上面盖沙和砖。
    2009-08-11 17:56:11

    回复 举报
    赞同0
  • dlpangzi
    dlpangzi 板凳
    我也是认为砖应该满铺,谢谢各位了
    2009-08-10 08:25:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷器有用吗?太可怕了

水泵房500KUA变压器,我们的避雷器在高压侧,防雷接地引下线采用“三位一体”的接地方法。即避雷器接地引下线、配电变压器金属外壳与低压侧中性点这三点连在一起,然后共同与接地装置相连接。前几天因为打雷操作台上的电流表有两个被烧,一个接触器线包被烧,三个流量计被烧,多个灯头铜片被烧,请求解释原因,并帮助提供解决方法,谢谢!

回帖成功

经验值 +10