土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 刚对照混凝土规范和抗震、高规,发现有条规范不相同!!

刚对照混凝土规范和抗震、高规,发现有条规范不相同!!

发布于:2009-08-09 15:40:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
混凝土规范中11.4.15条,关于柱箍筋加密区内的箍筋肢距,在二三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的 较小值,此处与抗规、高规的条文不同,抗规和高规定义的是二三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的 较大值,应为较大值正确,希望大家注意。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • linghu1111
    linghu1111 沙发
    个人认为是较小值正确,如果用到16的箍筋,那按你的说法,都可以放到320(理论上的)比四级不宜大于300mm要求还低?
    =================
    别太教条啊,柱子你用过16的,最多12吧
    2009-08-14 14:07:14

    回复 举报
    赞同0
  • 法号不乱搞
    较大值,这个问题我早就发现了
    2009-08-10 11:23:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.15 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一注基础考试10法律打包

一注基础考试10法律打包

回帖成功

经验值 +10