土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教关于大型电站的地网的接地电阻哪一种测试方法更合理

请教关于大型电站的地网的接地电阻哪一种测试方法更合理

发布于:2009-08-09 15:15:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在电站建设过程中对于地网测试有一种争论,使用大电流测试法还是用变频测试法。有哪位专家能给个答复吗?非常感谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • www123456jjj
    www123456jjj 沙发
    大电流法的主要问题是互感的影响,但如果注意布线的方式,可以将其影响减小。
    异频法可以消除互感的影响,但测试电流很小,只有几安。这两种方法各有优缺点吧。采用哪种方法,主要是看现场实际情况。
    2009-08-15 00:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    我们一直用伏安法
    2009-08-12 21:51:12

    回复 举报
    赞同0