土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 在什莫情况下,地下室顶板可作为上部结构的嵌固部位

在什莫情况下,地下室顶板可作为上部结构的嵌固部位

发布于:2005-06-01 16:13:01 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
在什莫情况下,地下室顶板可作为上部结构的嵌固部位

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huanghaotian
    huanghaotian 沙发
    结构嵌固端的条件
    高层建筑的结构嵌固端通常是选择在地面标高处,但地面标高处要真正成为结构嵌固端是有条件的,而且在输入首层计算高度时还有许多讲究。
    2.1 设有地下室时的条件
    (1)地下室顶板标高与室外地坪的高差不能太大,极端的情况如半地下室则首层楼面一般不能成为结构嵌固端,除非其高差仅为1—3级台阶高度时才可能考虑;
    (2)地下室顶板结构应为梁板体系(即不可设计成元梁楼盖),且该层楼面不得留有大孔洞,楼面框架梁的抗弯刚度要足够大,楼板也要有相当厚度;
    (3)地下室侧壁要有良好的侧限,即必须与“地球”有良好的接壤,上述半地下室顶板不能成为结构嵌固端的原因就是不满足此条件。
    对于上述条件中对首层楼面框架梁的要求,假设满足《抗震规范》第6.1.14条“位于地下室的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和”的要求,对于高层建筑来说,由于首层处的柱截面往往远大于框架梁截面,故即使有意增大框架梁截面并增加抗弯钢筋用量,上述要求仍很难满足。就此要求而言,则只有多层或小高层建筑才有可能以首层顶板作为结构的嵌固端,而真正意义的高层建筑则完全排除了这种可能性。
    2005-06-10 23:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • zyf5922
    zyf5922 板凳
    高规第5.3.7条规定,高层建筑结构计算中,当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的侧向刚度不应小于相邻上部结构楼层侧向刚度的2倍。同样可参考《抗震规范》第6.1.14条。
    2005-06-01 18:50:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

失职,6层框架柱地下室柱根部钢筋错位,如何处理

做监理6年了,第一次大失误。70型2单元六层框架结构住宅楼,粉喷桩地基(8米),设计130kp,基础梁800高,宽400,C30砼,地基钢筋设计保守,由于基础梁钢筋较密,上下均5根钢筋,大部分3及钢22。异型框架柱,C30砼,3及钢16,柱子箍筋圆10,沿柱通长加密,100间距,有钉子柱,L形,十字花,柱宽200,保护层30,绑扎完成时,初验合格,打完砼基础发现 ,部分异型柱钢筋错位,未出柱子区,部分钢筋沿轴线方向间距为70,有向柱中间偏的,也有象一恻偏移的,只有2棵柱子钢筋正好在模板边。共35棵柱子,20棵错位。处理仅在柱子根部附加同及16钢筋,钢筋根部弯钩150,长1米,与错位钢筋绑扎牢固。每盘砼由2包水泥多加30斤(32。5水泥),决定在主体完工后,在柱侧加100的砼 以加大钢筋的保护层。柱子砼以施工完毕。不知大家有什么好的主意能更保险,我这样处理是否合适,希望大家从建筑的耐久性考虑。 做监理也不容易,我们既是监理又是甲方,更累。3个人搞670户住宅。,打基础都1个月了,还有3栋楼没完,隔1天就是一个夜班,晚上都不睡觉。同事还让领导撤了一个。发监理单,我也该下岗了,希望大家多提些关于加大柱子抗压的方法,异型柱能否承受住压力。结果如何我认命。

回帖成功

经验值 +10