达人们,求教一个问题。做一个项目的时候,梁250*550,计算结果G0.8-0.8,VT1-0.1.生成的结果配的箍筋是10@70/150
对于10的直径,可能是配筋率大于2%,但为什么是加密区70的间距?是我哪里搞错了还是软件的问题?或者有相关规范?
  • 天柱
    天柱 沙发
    梁纵筋直径是多少?
    构造措施的抗震等级?
    2009-08-09 20:01:09