yang254723185
沙发
我认为还是你耐压设备的容量有点小,不过你要是做单台柜子7.5的容量也足够了,
2010-07-18 18:38:18
赞同0
-
lwh1299ac
板凳
测高压很简单啊,接个静电电压表或千伏表就行了
2010-07-12 11:42:12
赞同0
加载更多回复 举报
另:断路器耐压试验对泄露电流由要求吗?
关于放电的原因可能有以下几种:1.开关本身设计问题;2.金属螺丝对外壳的距离过近爬电;3.真空包内有毛刺,建议30kV~42kV间缓慢升压,看看具体情况,类似老练(只有CT才有老练试验);4.表面脏污,建议使用清洁布料蘸点丙酮或污水酒精进行擦拭。
以上个人观点。
[ 本帖最后由 lwh1299ac 于 2010-7-12 11:52 编辑 ]