土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何避免采光井内雨水返灌地下室的问题
为了充分考虑日照率,建筑专业将一层地坪降低,使得地下室窗户的下缘低于室外地坪,如何考虑下雨时雨水返涝地下室的问题。求解

全部回答(9 )

  • 小方
    这种做法我见过,不过是个小房子。大雨的时候检查井的水位升高,其他地方的雨水都可能会倒灌的,建议增加一些水泵备用吧
    2005-06-08 09:16:08 来自 PC 评论 举报
  • neardespring
    回楼上的,你的眼力非常好!这的确不是最终的图纸,但是甲方估计是这么做,原因无非是省钱,设计的最终结果是加集水坑和污水泵,且不止一组(水泵一组一用一备)。原理就是连通器,室外地坪比窗户下底高,只要是暴雨,必灌无疑。不知“805782311”同行有其他什么省钱的做法或思路。
    2005-06-07 22:50:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10