土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10%倍数指的什么

10%倍数指的什么

发布于:2005-06-01 13:33:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压电流互感器铭牌上10%的倍数指的什么,求高手解答,.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    这是老标准的定义,CT二次输出电流误差10%时,其一次电流对额定一次电流的倍数, 通常其角差不大于7度. 新国标采用复合误差的定义, 即电流误差和角差的均方根值.
    2012-12-09 14:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • z1g2d3
    z1g2d3 板凳
    谢楼上同志,学习了
    2011-05-03 11:32:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问42l6和6l2电流电压表有何不同?

刚翻了手册,竟然发现两者的数据完全一样,在网上找到图片,发现模样也几乎一样。请问大家,这两种表到底有何不同?大家在选择测量表记时,习惯如何选择呢?选择的原则是什么呢?谢谢