正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(16 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
消防用的信号闸阀和普通的闸阀有什么区别呢?是不是只是在普通的闸阀上面装了一个限位开关而已?也就是说我们可以先买个普通闸阀装上 以后在装一个限位开关在闸阀上面就可以了吗?一般什么地方需要装信号闸阀呢 消防水泵的吸收管 和出水管的闸阀都要装吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
hsh316
沙发
oppoapp 发表于 2009-8-23 22:32 这个问题呢也是我一直再考虑的问题。高规规定二类高层建筑消防水箱最低值是6m³,但是没有规定最高值 …你这样算 是不对的 地下车库 属于中危2级 自喷流量27.3L/S 而15层高层50米以下 可属于1.2类高层 室内消防用水量20L/S或者30L/S 考虑前10MIN 用水量 自喷27.3*10*60=16.4立方 消防20*10*60=16立方或者30*10*60=18立方 综合考虑 经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3。
2014-02-14 17:38:14
赞同0
-
hsh316
板凳
fuhanming 发表于 2009-8-7 16:23 喷规:8.0.5 各配水管的入口的入口压力均不宜大于0.40MPa,水泵扬程60米,配水管的入口压力应该会大于0.4M …设个减压阀 就OK
2014-02-14 17:06:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报