本人做一个工程,碰到一个三柱联合承台,三个柱子分的很开而且荷载相差较大,而且三柱荷载中心与承台下桩型心也相差很多。用JCCAD生成承台只有下部配筋而且感觉偏小。请问承台上部配筋应怎么计算?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tmgctyl
    tmgctyl 沙发
    多谢,今天算联合承台,
    2010-06-13 21:25:13

    回复 举报
    赞同0
  • lurry5359
    lurry5359 板凳
    查看桩顶反力,如果都为正值,则承台面部不需要配筋,因为此时承台底部受拉;如果桩顶反力有负值,即桩需要抗拔,则应该在承台面部配筋,此时的计算需要手算或用小软件计算复合.