土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷风机除霜除不干净的原因

冷风机除霜除不干净的原因

发布于:2009-08-07 15:04:07 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
各位,请教一下,-18℃的小冷库,一台电化霜的冷风机,运转一段时间后出现冷风机除霜除不干净,目前的现象是靠近接线方向盒的方向冷风机下部大约有1/5的结冰除不了,另一头大概有1/3的面积结冰除不了霜。冷风机上部除霜还是比较干净,主要是下部。请教一下高手是什么原因呢?又当如何改善呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jfzhileng
    jfzhileng 沙发
    问下冷风机生产厂家吧
    2013-06-20 15:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • wzmrainbow
    wzmrainbow 板凳
    请查看除霜复归温度,及除霜复归探头的位置!!
    2009-08-25 21:13:25