0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 616 人订阅
阅读下一篇
6~10KV PT中性点经击穿保险接地的问题众所周知的YY接线的PT一般有B相接地和中性点接地两种接地方式,但火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定,和标准图集(交流操作)有这么一条:向交流操作的保护装置和自动装置操作回路供电的电压互感器,二次侧宜经过击穿保险器接地”,图集中是中性点经击穿保险接地,且B相没有接地。对于这种做法和这条说明,始终不太明白,望高手指教。第一:为什么会采用B相不经击穿保险接地,而中性点经击穿保险接地的方式,这在一般的书籍上都没有这种接线方式;第二:为什么这种说法仅限于“向交流操作的保护装置和自动装置”,而不适用于直流操作回路。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
gaolg2222
沙发
在十八项反措继电保护实施细则的6.3.1条:公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。己在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,宜在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于30•Imax伏(Imax为电网接地故障时通过变电站的可能最大接地电流有效值,单位为kA)。应定期检查放电间隙或氧化锌阀片,防止造成电压二次回路多点接地的现象。
2013-12-03 12:59:03
赞同0
-
qiaodiandian
板凳
我看厂家的击穿保险还有电压等级的但是我不太明白电压互感器的二次电压怎么选择击穿保险
2011-02-28 16:24:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报