土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [求助]高手帮忙看看我的模型
三类场地,9度设防的四层框架,计算出来底层柱要44根钢筋,我从来没碰见过,怎么调也调不小,请高手帮忙看看问题出在哪里?

模型在附件里

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(14 )

  • utreipo
    还有1--4楼柱外边未对齐
    2009-08-21 12:35:21 来自 PC 评论 举报
  • utreipo
    个人认为此模型并无大的问题,九度区框架基本上全是这样,只是觉得可根据抗震的有利与不利方向把柱截面适当调整,楼主的柱截面基本上全是正方形的,比如能否将800*800的柱调为800*900,其它柱亦如此,一家之言,见笑
    2009-08-19 15:30:19 来自 PC 评论 举报