发布于:2009-08-07 11:13:07
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
1、通风一般说包括送风和排风,对于地下超市,二者是同时出现和使用的。送风一般和空调新风结合(如果有空调的话),没有空调就直接送风也可以(冬季加热的问题),一般新风量的确定主要满足人员最小新风量的要求(根据超市的人员密度计算)、维持室内正压(如果是空调房间)来确定;排风呢,如果没有特殊的工艺要求,可以取新风的80%作为排风量。
2、排烟是火灾时用来排走烟气和热量的,所以排烟和排风(通风)不是一个概念
3、一般的我们要求根据防火分区设置独立的排烟、通风系统。也就是排烟和通风系统不要穿越防火分区(最好)
4、排烟系统可以和排风系统共用,但是我个人不赞成这种做法。
5、如果是我,以一个防火分区为例,我会设置以下系统:
送风(新风)系统、排风系统、排烟系统、排烟补风系统(或者根据送风系统的风量由送风系统兼用)
平时送风、排风系统工作。
一个防火分区面积是2000,人数估计在1000~2000人,那么送风量应该是60000m^3/h,排风可以取48000m^3/h
火灾时排烟系统的风量计算是这样
首先要划分防烟分区,500平米一个,那么就是4个,负担两个以上防烟分区的排烟量按照最大防烟分区面积乘以120来计算
我们假定最大的防烟分区面积是500平米,那么排烟量就是60000m^3/h。排烟的补风量取排烟量的50%就是30000m^3/h,而平时送风量大于此数,所以可以用平时送风系统兼做排烟补风系统。
火灾时,排烟系统开启,排烟口开启,排风系统关闭,送风系统运行。
6、如果你考虑共用,就设置一台双速排烟风机,风量按照72000/48000来选择
风口可以共用,火灾时风机高速运转平时低速运转
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报