分户计量入户管道在前室和走道的处理?

发布于:2009-08-07 10:20:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
分户计量采暖系统,入户管道往往要穿越电梯前室和走道,一般管径De20,加上20mm厚的橡塑保温,大约50mm左右,而面层一般也就50mm,这样管道岂不是快要露出来了吗?或者有时候施工干脆加厚面层
请教大家对于这个问题一般是怎么处理的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • winqq614
    winqq614 沙发
    如果是散热器采暖的分户计量,入户管加10mm厚保温套管橡塑的,不会超出50mm厚垫层,如果是地暖在前室和走道没有保温板,所以实际上是70的垫层,就是加保温也不会超出垫层。前提都是前室和走道和室内降相同厚度。
    2009-08-26 23:01:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiangnanhu1984
    谢谢啦!!学习一下,如果距离实在不够,怎么处理阿
    2009-08-25 21:28:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多