我变电站303开关实际位置是合上的,但是后台机显示的是断开的,请问应该怎么处理?另外,一接地刀闸实际编号是92528,但是后台机显示的是92527,应该怎么处理?谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • power44_power
    power44_power 沙发
    对照一下点表,现场来的测控点---保护装置背板端子---保护通讯至后台之后的定义-----对应是否正确。
    另外,有条件的话,最好是动作一下开关,看看报警中体现的是哪个开关动作,画面上变化的是哪个开关动作,对应做一下修改就可以了。
    看样子像是开关编号数据与画面的组态没有对应正确。