土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防电源双电源切换箱内开关是选用PC级还是CB级

消防电源双电源切换箱内开关是选用PC级还是CB级

发布于:2009-08-06 18:00:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防电源双电源切换箱内开关是选用PC级还是CB级?审图的人说消防用的ATSE全部选用PC级的,可以过载而不切断线路,不过看到09年的《建筑电气》第3月份的杂志也就是总第136期(第28卷),里面提到PC级和CB级的区别,如果选PC级前面则应在其上端装设断路器并设跳闸闭锁。选CB级可满足一、二级负荷的连续供电,CB级可以兼作隔离电器而PC级不可以,ATSE本身就有维修之需,所以就需要加装隔离电器。请问大家的做法都是怎样的呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yy1970
    yy1970 沙发

    支持!CC 可靠,动作清晰,可把握。PC无O位,不可把握
    2009-08-07 09:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • seaqhb
    seaqhb 板凳
    ATS选PC级的,进线加断路器
    2009-08-07 09:16:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多