土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教各位高手热泵热水器水箱内盘管多长合适

请教各位高手热泵热水器水箱内盘管多长合适

发布于:2009-08-06 17:13:06 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我是新手,非常喜欢节能产品,自己做了个试验品,用560W空调压缩机做了个热水器,蒸发器用的是1匹室内机,现不知水箱内的盘管多长合适,我用的是9.52的紫铜管,另外准备用上海申豹的氟利昂,圧晗相当于134A.谢谢各位

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • anuncool
    anuncool 沙发
    盘管浸没在水箱会死的快,会腐蚀泄漏。
    2010-02-25 14:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • nail114
    nail114 板凳
    楼上的,你是在嘲笑热泵热水器行业近一半生产家用机的企业吗?

    盘管内置于水箱是最传统设计,参考电热水器的发热管。你说的那种设计的家用机也有企业生产,一般称作水循环机组,问题是多一个水泵后成本上升可靠性下降。家用机还有一种盘管设计是把铜管盘绕在水箱内胆外侧加热,来防止铜管腐蚀,从传热效果上比较来说这才是最差的,但是美的长菱用的都是这种设计。它的好处是厂家不用担心不同水质对产品寿命的影响。

    最后回答楼主问题。一般按照你的机组的制热功率,配合设计换热温差(5~7度)和铜管热导率,算出所需要的换热面积,就是铜管表面积,最后得到管长。当然还要加上一定比例的安全系数。业内一般1.5P的机组使用10MM直径的紫铜管20M左右。
    2010-01-13 17:02:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

壳管换热器换热系数请教

请教干式壳管换热器和满液式壳管换热器的传热系数范围是多少?高克联样本上计算的满液式蒸发器的传热系数是6.49KW/(M2K),能做到这么高吗?

回帖成功

经验值 +10