土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水泵扬程和功率的节能问题!

关于水泵扬程和功率的节能问题!

发布于:2009-08-06 16:50:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求教我们BOSS出了1个题目:比如1台15KW水泵扬程15米,而且原来是把水输送到15米,现在把水池降低到13米,请问是否节电?节多少? 我一筹莫展,请教高手!直接启动,没用变频.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    现在这样的问题看起来没多少人关心了,乘除什么的弄错了也没人管了。:(
    2009-08-11 15:51:11

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    水泵在不在高效区应看水泵性能曲线和管路阻力特征曲线。你怎么才能知道只相差两米的高差就不在高效区了?再者说,楼主说的水泵扬程15米,那么我们输送到13米的基本上就需要15米扬程的泵,所以这个问题,我认为不应该以水泵是否工作在高效区来考虑,必竟只是一个理论问题。
    再就是按楼主的问题,那么请问如何计算节电多少,如何计算费电多少?
    按输送相同流量情况考虑计算方法:
    如果为计算方便,假设楼主说的15米和13米直接当作是阻力损失,也就是忽略掉管路损失,那么水泵节电应该是:(水输送到15米的功×效率)-(水输送到13米的功×效率)
    如果按相同时间来考虑计算耗电增加量,则直接找出两个工作状态的功率,直接相减就可以。
    2009-08-10 10:00:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1322 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

找人才

急需建筑给排水设计人才,到哪里找呀,请各位大师指教

回帖成功

经验值 +10