到底是高压电机还是低压电机

发布于:2009-08-06 16:24:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大哥大姐来帮帮我

自来水厂送水泵房,4台250kW泵,2台变频,2台软起,都是一拖一

设计院给设计的是4台10kV高压电机

我是江苏的,供电公司说明年全部升级为20kV供电

关键是自来水厂其他设备全部都是0.4kV的,单单把送水泵房搞成高压电机我觉得不经济

各位大哥大姐来说说~

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • z0101z
    z0101z 沙发

    考虑高压供电
    2009-08-13 08:40:13

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    算一下经济帐:一台250KW的低压电机,从(假设)20KV电网接线,需要一台20KV开关柜,一台20/0.4KV变压器,再装变频器的话,一台低压柜(600A断路器),一台变频器,再加一个旁路接触器!
    如果用一台10KV高压电机,也从20KV电网接线,同样需要一台20KV开关柜,一台20/10KV变压器,一台10KV开关柜,这样,一台10KV开关柜与“一台低压600A开关柜和一台变频器加600A接触器”,哪个价格高?
    2009-08-10 19:31:10

    回复 举报
    赞同0