强标条文 4。3。5 突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。问题
1:风机水泵类末端负载保护可以采用电磁脱扣的MCCB加加继电器,短路保护由MCCB完成,过负荷时热继电器辅助触点接通报警信号装置,可以满足规范要求。各位同行是否还有其他做法?
2 第一级配电处如仅采用电磁脱扣的断路器,如何作用于信号?各位如何处理的?
3 对于防火卷帘,应急照明等的配电回路你们当地审图部门允许用微断吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 沙发


    ABB还有K曲线,更适合电机
    D曲线过载脱扣为1.05倍
    K曲线过载脱扣为1.3倍
    2005-06-01 11:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • hbsjzsjy
    hbsjzsjy 板凳
    有的做法直接取消热继电器;
    小型的消防设备可以用D型曲线的微断。

    应该是错的!取消热继电器与D型曲线与过负荷只报警不跳闸好象没什么关系。
    福建的研讨会也拜读了,主要是第二条,大家究竟是怎么实现的?
    2005-06-01 11:28:01

    回复 举报
    赞同0