旅馆长廊分设机械排烟和自然排烟

发布于:2009-08-06 12:17:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一旅馆单层建筑面积较大(每层设一个防火区),走廊较长,部分走廊可设外窗并达到自然排烟要求,而另一部达不到自然排烟条件要求,在长廊中间位置设一防烟垂壁(用从天花下垂超过500mm不燃材料制作)把走廊分成两个防烟分区(每个面积不超过500m2),可否一个防烟分区设自然排烟,另一个防烟分区设机械排烟,问题即是同属一个防火分区的走廊,一部分设自然排烟,一部分设机械排烟。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguocai2009
    yaoguocai2009 沙发
    楼上的意见我不敢苟同,按您的理解着火时每个防烟分区单位面积产生60CMH,那么地下室为何还要补风呢。
    2009-08-27 22:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • sjdds
    sjdds 板凳
    再具体一点分析:长廊设A、B两个防烟分区,A设机械排烟,B设自然排烟(中间作防烟分区间隔),当A、B分别发生火灾时,各自按各自的方式排烟,大家不会认为有问题,有问题的是A、B防烟分区同时发生火灾时,A区机械排烟,按老兄的说法,此时B区是负压状态,无法自然排烟,假设这种说法成立,以后两个防烟分区只在其中一个设机械排烟即可,因为按你的说法:两个防烟分区同时发生火灾开启机械排烟时,此时另外一个防烟分区处于负压状态,火灾产生的烟气也不会从窗户排出(当然已达到要求不用在另一防烟分区设机械排烟),事实上这种说法不会成立,因为物质燃烧时空气遇热会膨胀,按每平方60立方每小时排烟量无法完全排出两个防烟分区同时发生火灾时产生的烟气。因此两个防烟分区一个机械排烟,一个自然排烟,各司其职,应是合理的,这个分析,不知大家认为有没道理?
    2009-08-26 15:00:26

    回复 举报
    赞同0