阅读下一篇
孤网运行难点论文简介: 孤网运行两个难点:①厂用备用电源(网电或柴油发电机组)②运行中负荷波动给机组的冲击、即发电机组的稳定性。 1、采用“负荷调节”原理:由于汽机调速器最大调节量应小于机组额定容量的8%,即对于3万机组,靠调速器调整最多可调节2400KW,一般达不到8%,当负荷波动超过2400KW时,将可能出现超速或低频保护现象,致使系统停机。“负荷调节”原理:根据发电量容量和负荷波动量,选定“负荷调节”最大容量,例20MW。在发电机供电母线上并联“负荷调节设备”,当负荷侧减负荷时,“负荷设备”增等容量的电负荷,当负荷侧增负荷时“负荷设备”减等容量的电负荷,整厂发供电过程,相当于发电设备并联一个“虚拟电网”,即相当于并网功能的电网在起作用,保持机组的安全运行。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2.对生产工艺中负荷的适应能力差
由于印染车间生产负荷在变化,印染污水流量也时刻在变化,造成污水厂处理水量也在同时发生变化,而风门、阀门的调节也在不断变化,若风量不稳定,变造成风压的变化,影响到接触氧化池的曝气效果,影响处理水的质量。
3.电机起动冲击电
电机启动过程中对电网冲击很大。设备故障率高,维护量大,维护费用高,造成停产损失大。
采用变频技术系统节能分析
以风机为例:(水泵原理相同)
1.变频调风无可比似的优越性
节能效果显著。根据流体力学原理,风机水泵负载的流量与转速成正比,而所需功率与转速的三次方成正比。因此当风量小于额定风量时,改变电机转速,其功率明显下降,具有显著的节能效果。
2.风机的效率提高
风机的工作效率由下式计算:
ηp=C1(Q/n)-C2(Q/n)2
式中Q为风量,n为转速,C1C2为常数
通过风门控风量时,因转速n不变,而流量Q下降,故效率ηp下降,而通过转速控制风量时,风量与转速成正比,比值(Q/n)不变,故效率ηp始终保持最佳状况。
3.操作简单方便,维护量小,风机的工作效率将大为提高。而实现范围无级调速,由于软起动,可使电机连续平滑稳定变速。
◆项目投资:本项目总投资为56万元人民币,建设期3个月。
◆效益分析
4台90KW引风机运行50HZ计算:
其工作转速为额定速的80%,每年按330天生产期,考虑各种损耗以节电40%计算。
W=90KW×4×330×24×20%=570240KW.h.
以每千瓦时电价元计算,每年可节省电费
570240×元=319334元
7台22KW水泵运行计算:
年节电W=22KW(×7×330×24×20%=243936KW.h. 年节省电费:243936×元=136604元
1台22KW凉水塔风机运行计算:
年节电W=22KW(×7×30×24×20%=22176KW.h. 年节省电费:22176×元=12418元
全年共节约电费319334+136604+12418=468356元
全年共节电836352KW.h,折标准煤103吨
◆投资回报分析
投资回报期计算如下:
4台90KW风机按32万计算
投资回报率=节电效益÷投资成本=319334÷320000=
投资回报周期=330天÷投资回报率=330÷=330天
7台22KW水泵按21万计算
投资回报率=节电效益÷投资成本=136604÷210000=65%
投资回报周期=330天÷投资回报率=330÷65%=507天
1台22KW凉水塔风机按3万计算:
投资回报率=节电效益÷投资成本=12418÷30000=41%
投资回报周期=330天÷投资回报率=330÷41%=804天
项目总投资回报期:330÷(468356÷560000)=394天
以上是以节能按20%计算,根据实际节能率范围(20%—60%)所以节能空间很大。以变频器寿命8年计算,一次投资,长期受益。
◆总结
1.采用交流变频器对风机水泵进行节能改造具有结构简单、改造方便、节能效果明显、投资回收期短的特点。
2.使用变频器后,风机可软起停、减少设备机械冲击、延长设备使用寿命、降低设备的维修费用。保证了污水厂处理水质量。
3.变频调速技术先进、成熟,提高了设备的技术含量
回复 举报